樓主  發表于: 2022-09-03 20:04
圖片:
如題,遇到個問題輸入模塊第一二個發熱嚴重外殼都變形了,一股焦臭味。更換模塊后情況一樣的,一共掛了5個ID261就第一二個發熱(挨著CPU,)輸入全部是中繼常開輸入,現在找不到問題在線急等。
自學
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1583 點
下載積分: 3957 分
在線時間: 897(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-12-02
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-04 14:42
這種問題。
就要檢查接線。也許你認為沒有問題的地方就是真的問題存在點。只有不斷地否定一些東西才能解決一些隱蔽的烏龍問題。
很多時候,機器不能動作,或者,偶有報警。用常理去找問題,很費時間,也無法在短時間內找到真正的問題點。等逐一排除到了。發現是一個豪不起眼的問題。
比如新裝一機器。馬達跑不準,兩個軸馬達時準時不準。最后發現是聯軸器沒鎖緊。應該是裝機的新手扭的螺絲。

還有連接口是否接觸良好。碰到過老式歐姆龍的PLC。模塊之間的連接不扎實。導致右邊的模塊有時無電源。現在都是這種側式連接方式。比三菱的基板連接差很多。