我從一臺正常使用的設備上載了一個程序(PLC是國產陸杰工控板,程序沒有密碼),把程序下載到一臺同型號的工控板,然后再裝上正常使用的設備上,發現真空計功能,不能正確讀取模擬量模塊輸入信號(原PLC能正確讀取,后上載的PLC不能正確讀。救嗽诖苏埥桃幌赂呤诌@是什么原因?如果有高手能解決本人重薪酬謝!   電話:13852667288(微信同號)
payfsl
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 2627 個
工控威望: 2911 點
下載積分: 40121 分
在線時間: 490(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2025-10-17
查看payfsl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-09 20:19
PLC版本不一樣,廠家改了模擬量內部寄存器地址了