我們公司的一臺拉床用的是西門子的PLC,雖然比較老一些(大概有將近10年了),在昨天的使用過程中,突然出現這么一種情況,輸入信號有,輸出信號只是一閃就斷開了,(正常的情況下,輸出可以保持一段時間讓電嗞閥得電工作),不知道為什么輸出只是一閃,而不能保持。先謝謝名位了
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1234 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-12-10
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-17 09:27
這個可能和程序有關
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1234 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-12-10
查看fjqz00的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-17 10:09
輸出信號指示燈如果也是一閃就沒了,那可能就是程序問題,如果輸出信號指示燈在,但外部執行機構沒運行,那可能就是PLC本身的硬件可能有問題