超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

請叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 991 個
工控威望: 4815 點
下載積分: 606 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2025-10-21
查看請叫我老六的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-06 18:16
圖片:
[attachment=267291] 如圖,在增加電機后開關電源30分鐘左右掛了,更換新的開關電源,不到30分鐘開關電源又掛了,電機沒有燒,正常運行,大神們能知道什么原因嗎?
[ 此帖被請叫我老鐵在2022-05-06 18:39重新編輯 ]
qiuqianshu
你遠沒有你想的那么牛逼
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 148 點
下載積分: 466 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2013-03-24
最后登錄: 2025-10-09
查看qiuqianshu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-13 10:57
在電機通電的瞬間會出現燒毀開關電源的現象,斷電后大概率應該不會出現燒毀。建議你在開關電源進線前加裝一個三級的電源濾波器,應該能夠解決。