狼伴隨行
級別: 正式會員
|
圖片:
圖片:
三菱 PLC支持的STB內嵌框編程時,我想做32位雙字數據結算,不知道怎么寫,求教 比如D10:=D0+D1+D2+D3;是16位字的數據加,如何做雙字的加呢? 第二張圖是受高人指點,新測得。在全局表中建的標簽,軟件元件還可以加入變址寄存器修飾,看圖。 [ 此帖被狼伴隨行在2022-04-26 13:37重新編輯 ] |
|---|---|
|
|
|
qq240559043
干就完了
級別: 略有小成
|
DADD( TRUE , D0 , D2 , D10 ); DADD( TRUE , D10 , D4 , D10 ); DADD( TRUE , D10 , D6 , D10 ); 拿走不謝 |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |
|
qq240559043
干就完了
級別: 略有小成
|
我只是按樓主要求做的,定義標簽最好,但是三菱的就是多此一舉。比如:MOV ,SET, RST,ADD,這些ST都有.通用性不強,所以說三菱ST就有點垃圾 |
|---|---|
|
|