樓主  發表于: 2008-07-16 20:00
請教各位大蝦,只用一臺F700變頻器和一個壓力變送器(4-20mA)能控制水泵穩定輸出嗎?還需要其它什么東西嗎?謝謝!
dree
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dree的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-17 23:46
以上的設備已經足夠,只要換算一下變送器4-20MA對應的壓力值是多少,用PID調節就可以實現恒壓輸出。