超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

徐曉煜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 2531 點
下載積分: 399 分
在線時間: 574(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2025-10-17
查看徐曉煜的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-03-31 20:53
圖片:
一臺FX5U是否可以既當客戶端又當服務器?現已調試好客戶端程序,可以訪問服務器的數據。現在想該PLC同時又做服務器,被兩個客戶端訪問,是否只要按截圖方式設置并修改兩個不同的端口號?
zuyi.xu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 131 點
下載積分: 898 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2021-08-12
最后登錄: 2025-09-28
查看zuyi.xu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-01 21:28
當服務器每條連接只能供一個客戶端訪問,端口號可以設置相同。
三菱做ModbusTCP服務器好像不是標準的,有些設備能連有些不能,有大佬知道的可以補充一下。
另外,5U做客戶端可以在簡單CPU通訊里面配置ModbusTCP支持設備,不用編程。