超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

20082008live
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 156 點
下載積分: 661 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2025-11-30
查看20082008live的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-02-15 15:26
圖片:
第一次使用歐姆龍的plc,用步指令完成一個動作,條件跳轉成功,但是內容不執行,210.00沒有輸出,高手幫忙看看怎么回事,
是不是定時器有問題?同樣的程序,昨天模擬定時器報錯,今天就不報錯,真暈了
倔強的小螞蟻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 242 點
下載積分: 143 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2021-10-26
最后登錄: 2025-08-29
查看倔強的小螞蟻的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-15 15:54
210.00不輸出大概率是雙線圈造成的,定時器D10的數據類型改成BCD
倔強的小螞蟻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 242 點
下載積分: 143 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2021-10-26
最后登錄: 2025-08-29
查看倔強的小螞蟻的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-02-15 20:09
引用
引用第2樓xiao_ming于2022-02-15 16:15發表的  :
條件成立你都反相了會輸出嗎

他不是寫了延時取反嘛