樓主  發表于: 2021-12-21 20:48
QJ71C24N 用CH2 與多個測量器通過485通訊,使用G.CPRTCL 指令,用輪詢的方法通訊,有時候正常,但是如果復位過PLC,或者斷電重啟過設備,就會出現G.CPRTCL 指令卡住的現象,指令前面的條件是滿足的,但是指令不執行,成功失敗都沒有反饋,查看QJ71C24N也沒有任何報警提示,大家有遇到這種問題嗎?不吝指教!
twtynijj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 255 點
下載積分: 405 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2013-04-19
最后登錄: 2025-07-30
查看twtynijj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-22 11:12
程序傳上來看看。應該是程序問題。