給伺服輸入的傳感器供電使用的是外部的24V正負,信號接到驅動器,驅動器的輸入公共端可以直接用驅動器自己的24V+嗎?
山上雪云間月
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 158 點
下載積分: 720 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2016-06-17
最后登錄: 2024-09-29
查看山上雪云間月的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-30 09:20
把外部電源的0V和伺服電源的0V接到一起就能用了
山上雪云間月
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 158 點
下載積分: 720 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2016-06-17
最后登錄: 2024-09-29
查看山上雪云間月的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-12-30 09:22
可以理解為共地吧。2個開關電源這樣用過,伺服應該也沒問題,我個人認為除非壓差大才會損壞,否則就能正常使用。