設備:超聲波清洗機
故障:PLC運行過程自動復位,恢復到剛上電的情況。表面上看不到明顯的斷電,由于沒有示波器,無法驗證是否外部電壓瞬間失電。
原因分析:1、PLC內部電源模塊故障;
                  2、PLC供電電源波動大導致重啟(基本排除);
                  3、24V電源短路(未用PLC自帶輸出的24電源),外部24V短路應該燒開關電源,所以也排除;

歡迎各位大佬發表自己的看法和意見。大家探討學習
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8977 個
工控威望: 8673 點
下載積分: 16963 分
在線時間: 5359(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-10-21
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-17 21:13
蠻可能是瞬間停電,就象你說的幾種情況。再加一種震動導致接觸不良。