現場有1個二線制的壓力變送器輸出4-20mA電流信號給FX2n4AD模塊,對應觸摸屏0到100數值,剛開始觸摸屏顯示數值波動范圍在3以內,比較穩定,但使用幾天后發現數值波動很大,波動范圍十幾二十這樣,換另外一路輸入也是這樣,用表量變送器電流信號很穩定,就是接入模塊監控程序數值波動很大,什么取平均值、屏蔽接地都沒用,
曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 373 點
下載積分: 15791 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2021-07-24
最后登錄: 2025-09-28
查看曾姚王的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-26 10:42
萬一是壓力真的在波動呢?從控制方式上考慮沒有,PID調節合適不?