如題:龍門機構做2軸同步控制,主軸為軸1,從軸為軸2,,,,在做同步定位運行時,正常情況下沒問題如果同步定位期間從軸遇到故障報警,從軸會停止然后主軸再停止此時再看主從軸當前值已經差了近100mm,由于是龍門結構會造成機械損壞
再此想問問各位是如何處理的???



龍門
[ 此帖被超那個超啊超在2024-06-24 14:54重新編輯 ]
wyfeng1018
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 192 點
下載積分: 756 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2016-06-01
最后登錄: 2025-10-24
查看wyfeng1018的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-26 16:22
可以在程序里Cd.44的第三位(停止信號)主動軸上串進從軸報警時,主動軸也立即停止。