超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

18770603230
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 96 點
下載積分: 2534 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2021-09-08
最后登錄: 2023-10-26
查看18770603230的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-18 09:02
客戶前端設備PC和我的S7 1200網線通訊讀取設備數據寄存器的數值。我的程序要怎么修改。沒有做過這方面的接觸有沒有大神指導一下。








13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 797 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 13903 分
在線時間: 1273(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-10-17
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-18 09:26
把你的允許PUT GET勾選上,IP地址 機架插槽號告訴他,再把你變量的地址表給他就可以了。原則上你只要保證你PLC內部程序功能正常既可以
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zmc5552008) 真是好人!