超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 706 個
工控威望: 919 點
下載積分: 43085 分
在線時間: 559(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2025-10-16
查看wenliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-08 22:54
FX3GA-485-BD和PC MODBUS通訊,現在客戶用以太網轉485和PLC MODBUS通訊,PC做主機查詢plc的modbus地址,請問各位大哥PLC modbus地址是多少呢?本來我用485可以發送數出來,但是客戶用以太網轉485串口接收不到我發的數據,他說只能用plc的modbus地址才行.
  
我用串口調試助手可以收到PLC發送出來的數據。
zhou1211
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 208 個
工控威望: 363 點
下載積分: 1174 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-11-04
最后登錄: 2025-01-09
查看zhou1211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-09 15:52
引用
引用第2樓wenliang于2021-11-09 08:16發表的  :
請問各位大師這個用MODBUS查詢這個地址是多少啊,假如查詢D100那是那個地址呢?本人小對這個通訊真的是小白啊    [attachment=261392]

假設你PLC modbus 地址是3
你發 03 03 00 01 00 02 xx xx 就能收到D1-D2的數據,03 03 00 64 00 01 xx xx 你就能收到單個D100的數據