各位工控大師們:
  我公司現有設備為:拆解破碎處理設備400KW一套,塑料破碎機80KW一套,螺旋空壓機110KW一臺,55KW 一臺,活塞空壓機15KW一臺,壓軸機7.5KW一臺,生活樓和辦公樓食堂大約100KW,公司現在變壓器800KVA,除55KW的空壓機和生活樓不同時使用外,其他都是同時使用的,現在在電力局查看公司使用負載只有125KWH,難道我們公司實際使用功率真的只達到這個值嗎,那計算負荷要怎樣才能計算的更加準,是用需要系數法計算還是?????請大師們指教,謝謝!!!!!
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2783 個
工控威望: 3641 點
下載積分: 3566 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-10-23
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-23 11:48
你自己看一開關柜的電流,大概計算一下,
110Kw的螺桿機,不是變頻的話,加載時與標稱功率是沒多大差別的。
樓主留言:
表上顯示是在滿負載下110KW,這個是差不多的,
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/