  客戶現場燒雙速風機,我這邊做的是保證高速回路完全斷開之后低速才會接通的,不存在高低速同時接通的情況,低速一樣
  高低速分別是角型接法和星型接法
  風機廠家的回復說是在高速轉低速的時候,高速的慣性比較大導致低速,導致切入低速的時候是有一個過速的狀態,長期以往導致風機損壞;廠家建議高速轉低速增加延時,也就是等轉速將下來再切到低速。這種說法是否有道理呢?
  請教各位大佬,高低速風機切換的時候都是怎么做的,謝謝!
payfsl
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 2627 個
工控威望: 2911 點
下載積分: 40121 分
在線時間: 490(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2025-10-24
查看payfsl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-04 15:40
廠家說的有道理的,這個要看是什么樣的風機?一般小功率的可以直接切換,大功率的還是有講究的,所以你現在這種情況應該是大功率的,這種損壞不是過熱造成的,是突然的速度變化造成的慣性太大,造成機械損壞,還有就是從高速變道低速的時候,反電動勢太大,造成絕緣損壞以及沖擊電流過大造成損壞