樓主  發表于: 2021-09-16 15:53
圖片:
圖片:
如圖,1200PLC使用FOR指令后,掃描周期時間增加,當前為45MS, 如果增加循環次數,這個掃碼周期時間還會增長,
           把FOR循環指令斷開后,掃描周期時間立即減少為6MS.  這是真的不能忍啊,用FOR循環可以簡化程序工程
           量,但掃碼周期變長了,有沒有好的解決方法?
      
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 523 個
工控威望: 693 點
下載積分: 1685 分
在線時間: 1045(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-10-16
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-16 17:31
[ 此帖被ajunn在2021-09-16 19:17重新編輯 ]