公司新購的設備,以前公司用的歐姆龍,現在新購的是西門子系統,我這連不了機,軟件下的v2.6,電腦軟件沒問題,電腦用網線和485都發現不了plc,是什么原因呢,請師傅們指點指點!plc是smart200,cpu是st30
xlw415
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1545 點
下載積分: 20453 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2021-08-19
最后登錄: 2025-10-28
查看xlw415的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-31 12:05
電腦可以和PLC直連,但最好電腦手動設置一下IP地址和PLC同網段(前3個相同),不同IP(第4個不同)

網段不同可以發現, 同網段才能下載,新PLC可能IP是192.168.0.2


檢查一下"通信"里面的網卡是不是電腦連接PLC的網卡
檢查一下電腦的網絡是不是通的.