樓主  發表于: 2021-08-26 12:59
最近在維修一個產線,CPU用的是A2ACPUP21-S1。筆記本電腦(win7系統)用USB轉RS232連接SC09線纜,無法通訊;連接另外一個A1SJH CPU可以通訊上。
朋友提議說可能USB轉RS232接口不兼容,隨即換了臺帶串口的筆記本電腦(winXP系統),結果一樣。
最后搬了臺式機(win7系統)到車間去,一連就通。
請問大家,是我什么地方沒設定好 [attachments=258928]
參考過http://www.cipm.com.cn/read-gktid-1676988.html,筆記本電腦還是無法連接上
[ 此帖被lxhwawa在2021-08-26 13:32重新編輯 ]
lxhwawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 348 點
下載積分: 1580 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-02-27
最后登錄: 2025-10-21
查看lxhwawa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-27 13:33
是的,老古董了。換全套Q時間上來不及。