超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1005 個
工控威望: 1195 點
下載積分: 13961 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2025-12-09
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-10 16:52
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
一直以來對pid聽得很多,就是沒完全理,解網上有人說:
PID調試一般原則

a.        在輸出不振蕩時,增大比例增益P。

b.        在輸出不振蕩時,減小積分時間常數Ti。

c.        輸出不振蕩時,增大微分時間常數Td。
這個說法對嗎
比如我現在溫度設置260°,加熱偏差在5°左右,我該怎么去調節這三個參數,有沒有大神能不吝賜教一下。
luelyzeng
歲月不饒人,我亦未曾饒過歲月
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 2101 點
下載積分: 848 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2015-01-12
最后登錄: 2025-08-24
查看luelyzeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-14 08:52
這是過時的調法,現在PID基本上都是自整定完事了,
OMRON的溫控表我自整定也是1到2度偏差,建議用好點的溫度傳感器   
好好賺錢