litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
|
一直以來都是使用三菱PLC(Q、CC-LINK...),也比較熟悉最近因工作需要開始接觸 西門子 S7-1200 與 西門子人機、通訊模組、類比模組想請教要如何比較能快速入門目前使用博圖V16的編輯軟體,慢慢在模索中介面操作還是不太習慣,編寫方式也還在習慣中對於剛接觸西門子的,有何建議可以提供的嗎? |
|
|---|---|---|
|
|
vipuser
級別: 探索解密
|
您好 不知您原來用GX Works2 - 3 或者更早的版本,有沒有經常性使用標簽化編程? 如果使用標簽化編程 + 結構體,是比較容易上手的,否則需要慢慢適應了,沒有捷徑。 給您推薦一本書:SIMATIC S7-1500與TIA博圖軟件使用指南 另外,下面最顯著的特征了,其它的就是各家總線以及各種函數調用,無太大差別。 西門子對ST(SCL)編程比較友好,編譯的程序量總體不會太大(步數少) 三菱對ST(SCL)編譯程序量相對西門子有所增加(步數多) 西門子最小單位為:字節 西門子的字以及雙字排序是反的(Motolora): 從左到右,低字節往高字節排列 三菱最小單位為:字 三菱的字以及雙字排序是(Inter): 從右往左, 低字往高字排列 希望能幫助到您。 |
|---|---|
|
|