目前車間設備有十二套1200的plc     四套 1500的plc      六套匯川3U的plc
需要組網到中控室能顯示設備的運行狀態,報警信息等。該功能如何實現?
哪位兄弟做過或知道的請指點一下!
mr_xian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 111 點
下載積分: 20064 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2019-07-05
最后登錄: 2025-08-19
查看mr_xian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-21 09:19
買個OPC服務器,接上交換機,其他plc也接上交換機。

1、設置好通訊協議,OPC服務器讀取plc的數據;
2、中控屏的上位機讀取OPC服務器的數據并顯示出來。
不加opc服務器的話,每種plc都要分開寫通訊協議比較麻煩。