樓主  發表于: 2021-06-12 16:32
三菱Q系列plc  st語言雙字要怎么表示。
比如在GX WORKS3里面 “D0:D”表示有符號雙字,WORKS2里面編譯回報錯。
shenqiu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 184 點
下載積分: 1240 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2013-07-13
最后登錄: 2025-10-05
查看shenqiu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-12 18:49
描述:雙字標簽
圖片:
描述:編譯報錯
圖片:
描述:賦值為常數編譯通過
圖片:
引用
引用第1樓cvlsam于2021-06-12 17:58發表的 Re:三菱Q系列plc  st語言雙字 :


定義一個雙字長度的變量。

你要學會摒棄地址化編程而徹底使用標簽化編程。
.......

dLabel1[0] := D314:D - D310:D;
dLabel2[0] := D314:D + D312:D;

5U GX WORKS3 是這樣用。

在Q03 GX WORKS2軟件,編譯報錯