					級別: *   |    各位好,我是威倫和PLC的初學者,現在手上有一臺MT506MV的觸摸屏和S7—200,cpu226的PLC,在將梯形圖下載到PLC和圖形下載到觸摸屏后,系統參數里都設置好了,電纜選用的是觸摸屏產品里配置的一分二的電纜,在物理鏈路和通信鏈路上應該都沒什么問題,可為什么老是顯示:PLC 沒有響應呢? 是不是和我的元件地址設置有關?因為這個地址的對應關系一直沒搞懂,有沒有人可以詳細解答下?還有個問題就是通信協議是不是要選擇主從通信協議?觸摸屏要觸控PLC應該是對相應地址的一個讀寫過程,那么程序該怎么寫呢?不知道這個理解有沒有錯誤 謝謝了! | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 fjqz00 
					
				 
					級別: 論壇先鋒   | 1、嚴格按照觸摸屏的操作手冊上寫的那樣進行系統設置,還有做通訊線 2、當按第一條做了后,還不能通訊上的話,在通訊線的任一端加終端電阻,例如在觸摸屏那端的通訊接口的1和2號腳并聯上一個120歐的終端電阻 3、PLC上的I0.0,在屏上地址是I0,如果是M10.3,則對應屏是M103 | 
|---|---|