樓主  發表于: 2021-05-23 10:17

我今天遇到一臺設備,一個plc鏈接兩個屏。不管哪一個屏的通訊線拔掉,X37點輸入是無效的,指示燈也不亮。插上通訊線立即就好了。這是什么鬼,怎么實現的?各位大佬可有研究。
堅持才會成功
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4976 個
工控威望: 8414 點
下載積分: 18589 分
在線時間: 3479(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-10-18
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-23 11:14
圖片:
有可能是經過兩個觸摸屏加了一點東西,比如圖片所示,你說的指示燈,我不知道是你的PLC還是觸摸屏先指示燈&
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953