超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 543 點
下載積分: 1308 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2025-09-05
查看18857713026的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-18 15:39
CANOPEN  
485
PN
還有 485讀的能用嗎?  實時性也太爛了
最近要求高精度  可是PLC支持485  PN    伺服不支持PN   只支持485 CAN
BOSS 死命的想省錢  為難到了
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4984 個
工控威望: 8423 點
下載積分: 18608 分
在線時間: 3483(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-10-25
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-18 16:22
我就是用三菱或者松下485通訊讀絕對值的
樓主留言:
半閉環  
我不停機的  每次中斷要微調補償
485讀取的值能用  時延性很差呀
高速下  485感覺垃圾的很
PN的通訊延遲 每增加一臺伺服只有2MS的延遲 幾乎同步的
485有時候能跑到200MS  
速度一快就出問題呀
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953