樓主  發表于: 2021-05-08 15:56
模擬量4-20MA的信號有沒有辦法接到FX5U內置模擬量輸入端使用?該死的,不想加外置模擬量模塊,太貴了。想簡單處理一下,可行嗎?
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 450 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2025-05-14
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-10 13:41
需要精度的話建議買個4-20Ma轉電壓模塊,最后放在PLC端轉電壓使用,問題應該不大。