超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

rafael
一點點積累,從細節做起
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 805 點
下載積分: 5050 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2020-10-29
最后登錄: 2024-11-19
查看rafael的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-27 18:40




圖一是三菱變頻器手冊的,我原本的理解是用PLC通過控制繼電器來形成回路的通斷

圖二是我看到部分設備上變頻器的接法,PLC輸出點直接到變頻器

兩種接法都可以實現,但圖二的接法就不用繼電器。我想,是否圖二的接法就是手冊上表達的意思?求各位解惑。。。

兩種方法在使用壽命上是否有區別?  
不積跬步無以行千里
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8999 個
工控威望: 8695 點
下載積分: 17053 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-10
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-30 12:09
如果PLC是三菱的,漏型邏輯的時候,PLC的COM 接變頻的D, PLC的 Y接變頻的STF STR 等  ,不需要另外給電源。

E740,D740默認出廠就是漏型也不用改。

如果是E840 F840 A840要改到SINK上。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(rafael) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水