圖片:

如圖,買的焊好的50針的IO線,剩下的不用的線直接捆在一起,放在線槽里,不用擔心短路啥的嗎?
伺服接線如下
3    脈沖正    24V+
5    方向正    24V+
7    24V+    24V+
34    S-RDY-    0V
36    ALM-    0V
38    定位完成-    0V
41    COM-    0V
4    脈沖輸出口    PLC輸出
6    方向輸出口    PLC輸出
29    伺服使能    PLC輸出
31    報警復位    PLC輸出
35    S-RDY+    PLC輸入
37    ALM+    PLC輸入
39    定位完成+    PLC輸入
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 698 點
下載積分: 2536 分
在線時間: 493(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2025-10-23
查看jinle520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-01 17:27
多余的剪掉,防止短路。


還有個建議,3和5接24V+改成1和2接24V+

3和5接24V+,脈沖4和方向6要加個2.2K電阻

1和2接24V+,脈沖4和方向6不用加個2.2K電阻,直接接PLC