今干了件戳事,我們經理把配方做在觸摸屏中,我傳觸摸屏沒看直接傳,結果里面數據全部清零了。郁悶了一天,我想請問下這種弊端如何處理,保存配方是把觸摸屏的數據上傳給PLC,那講道理應該也可以把PLC數據直接下載給HMI啊,那么問題來了,我該如何下載?
來人給朕退下
從144個樣品中順序抓取,并不斷變化排列,找到最有價值的組合
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 272 點
下載積分: 938 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2019-09-19
最后登錄: 2025-09-16
查看來人給朕退下的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-06 19:12
配方保存用的一般都會和工作用寄存器分開啊,所以下載時要留意是否選擇了格式化全部分區,默認下載界面配置都是上一次使用后的設置,或者每次修改或調用配方數據時觸發一次保存到外置U盤。