超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

shqpxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 231 點
下載積分: 1242 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2012-05-30
最后登錄: 2025-07-17
查看shqpxcy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-02-01 15:59
我們公司原先是S7-1200和SCADA系統、觸摸屏通過路由器以太網連接,現在又增加一套DCS系統,只和S7-1200通訊,主要是數字量輸入,控制電機啟動,然后把結果(狀態)在DCS系統上顯示。請問S7-1200可以同時和DCS、SCADA系統通訊嗎?
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 798 個
工控威望: 3225 點
下載積分: 13905 分
在線時間: 1277(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-10-28
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-01 16:04
能能能能能