一直做PLC回路,直接中繼的電路做的很少,遇到這樣一個問題。傳感器直接驅動中繼一天上千次的頻率,老是壞傳感器,是不是不能這樣使用。
現場有油,暫時不能100%確認是電路問題還是環境問題,總感覺電路存在沖擊導致。
大家發表一下意見。
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5026 個
工控威望: 9969 點
下載積分: 4117 分
在線時間: 3546(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-12-10
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-01 14:24
引用
引用第2樓ren1823于2021-02-01 14:07發表的  :
中繼線圈斷開會有較大的反向電動勢的

加一個反向二極管,或者更換成固態繼電器就行