樓主  發表于: 2021-01-29 11:27

一種是三相380V進電,控制回路的220V用變壓器獲得。(以前做的多數柜子都是這樣)。

還有一種是三相四線一火一零來取220V做控制電源。

這兩種有啥本質區別嗎?有時感覺客戶現場有零線,但是一般也用變壓器變獲取220V。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2783 個
工控威望: 3641 點
下載積分: 3566 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-10-25
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-29 12:11
實際上沒有什么區別。
控制回路的變壓器壞了,接上零線同樣使用。
不知道是不是某些標準要求的?控制回路要求隔離。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(13771165220) 真誠感謝!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/