超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

zzgzlp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 268 點
下載積分: 1738 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2025-10-07
查看zzgzlp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-28 21:48
我用PLS2指令自己做了一個回原點功能.但是當用PLS2做絕對位置移時,就不能發脈沖了,因為沒有定義A280.05.也就是說如果要做走絕對位置   A280.05必須等于O,說明設備已經定義原點了。用SET,RSET都不能給A280.05置1,置0,請問怎么才可能實現這個功能呢?!
廖俊斌
技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 224 點
下載積分: 61133 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2017-05-14
最后登錄: 2025-10-22
查看廖俊斌的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-31 09:04
你的INI指令對應的模式下,指定的寄存器要設置成0才可以清零。