樓主  發表于: 2021-01-15 14:17
圖片:
圖片:
我想用CP1H來和稱重儀表進行MODBUS通訊,但是讀的數都是0,到底是怎么設置的呢
想讀取稱重儀表的顯示值
設置D32300=#02,D32301=#03,D32302=#04,D32303=#E,D32304=#2,
讀到的D32354=#0400,D32355到后面都是0
niangao127
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 128 點
下載積分: 550 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2011-10-19
最后登錄: 2024-12-17
查看niangao127的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-19 10:10
https://www.fa.omron.com.cn/elearning/video/1092
https://www.fa.omron.com.cn/elearning/video/1096

以上是官網教程

你可以先用電腦通過串口調試程序跟儀表通訊,看一下是否可以讀到數據

確認正常后再編程序
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(245503681) 真誠感謝!