純新手,剛剛接觸plc沒有多久,plc是西門子200smart,伺服電機是MR-JE-40A。
花了一個多月終于把plc和伺服電機簡單的連接上,然后編了一個程序。
接下來就蒙圈了:在執行回原點程序時電機總是在轉個不停,根本就沒有原點。
論壇上說要裝個光電開關,光電開關可以定位原點,于是買了一個。
第二個問題出現了:我該怎么裝,光電開關不就是個開關嗎?怎樣才能夠把光電開關和我編的程序聯系起來。
完全摸不著頭腦,希望有大佬能夠指點一下。
唯一色彩
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 115 點
下載積分: 1534 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2019-01-18
最后登錄: 2025-09-03
查看唯一色彩的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-06 16:33
一般應用時伺服帶動的負載是要裝一個擋片的,擋片從凹槽開關中間穿過去的時候會產生一個零點信號,這個零點信號就是你程序里的原點