樓主  發表于: 2020-12-25 16:04
一個項目,需要用到PLC去讀另外一個支持Modbus TCP協議的掃碼信息。跟歐姆龍要了個TCP的功能塊,只能作為服務器(從站)使用。
請問下有沒有大神拿PLC做過TCP主站使用?求分享一下相關案例!
zlcp123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 4321 點
下載積分: 13692 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2018-09-11
最后登錄: 2025-09-28
查看zlcp123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-29 13:23
掛CP1W-CIF41不能實現,掛CJ1W-ETN21可以通過socket實現,都不會用就買個第三方的串口網關實現MODBUS-TCP到MODBUS-RTU的轉換,然后CP用modbus-rtu通訊。