超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

cs2004cs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 132 點
下載積分: 2131 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2015-09-23
最后登錄: 2025-08-23
查看cs2004cs的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-20 23:26
問下臺達B2伺服的Z相零點指令接PLC 是哪一根引腳,參數怎么設置。謝謝大神
dszr x0 x1 y0 y1  其中X1需要連接伺服驅動器Z相 ,這樣伺服在搜索到鄰近點X0后,伺服轉到Z相零點發送一個信號給X1,才可以保證每次回歸原點都在一個點 ,問下驅動器數字段CN1哪個接口接X1 設置參數怎么設置
[ 此帖被cs2004cs在2020-12-21 12:48重新編輯 ]
zhenhai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 303 點
下載積分: 6068 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2014-04-12
最后登錄: 2025-09-10
查看zhenhai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-03 13:48
44腳接Z相零點接X1