超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 280 點
下載積分: 4182 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2025-12-10
查看dyysam513的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-13 16:13
我用的是三菱5U PLC,西門子變頻器。我有一個A電機是用接觸器控制的,但是我要監控它的A相電流,我買了一個互感器,0-5V輸出模擬量,然后我準備配個FX5-4ad,來進行讀取它。(5u內置模擬量已經用了。)西門子變頻器是控制B電機。B電機不需要讀取電流,變頻器跟PLC是485通訊。
今天突然看到變頻器有個模擬量AI1和AI2的輸入點。那么我是不是可以把互感器0-5V的線直接接到變頻器上面,然后用485讀取這個模擬量的值呢?
這樣是否可行呢?這樣就可以省一個模塊了。這樣方不方便呢?
lidongxuwc
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 92 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2020-04-23
最后登錄: 2025-12-02
查看lidongxuwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-16 17:23
不可以,輸入端子是控制變頻器的 ,他的內部寄存器地址在不同功能下是不一致的。485要讀指定的寄存器地址才可以。
time is OK