最近有個項目,本來設計的一個磁力檢測氣缸到位就行,結果在調試過程中,不斷的增加磁力開關,我從1個加到2個加到3個,最后加到5個。5個氣缸同時到位,PLC才有輸入信號。我這心里沒底,十年從業,第一次這么干。
各位大神,你們一次串過幾個磁力開關。還有,最多串接幾個磁力開關,能夠穩定輸入呢?謝謝大家了
淘寶 https://shop128830536.taobao.com/
sxz283189356
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 299 點
下載積分: 3363 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2013-11-11
最后登錄: 2025-09-25
查看sxz283189356的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-03 19:24
要看你用的是什么磁開關,我以前用過一次電子式的不能超過5個