大家好,我最近在做FX5U和松下HL-G112-S-J測距傳感器用內置485口進行通訊,通訊上了,但是返回值一直報錯,不知道什么原因請做過的師傅們幫看一下

發的報文時對的,發送這個字符串:“ %01#RMD**”加上回車(H0D),然后傳感器會自動返回測量的距離,我用Q系列QJ71C24N是成功過的, 不知道為什么在FX5U上就不行

正常應該返回數值的,現在是返回“%01!03**$R” ,!03代表數據部錯誤
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 2615 點
下載積分: 9957 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-10-31
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-24 11:49
應該是你點數設置有問題
%01#RMD**(0D)
應該是10個ASCII
你設置6個
而且照你的字串下去搬移
應該會在**後有個(00)
如果是常用的字串
你乾脆直接把她轉換成16進制寫入暫存器