超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

阿萱子v
道阻且長,共同進步
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 386 個
工控威望: 1074 點
下載積分: 828 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2020-06-06
最后登錄: 2025-10-08
查看阿萱子v的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-11 13:42

直接暫停,不掃描程序,包括計時器停止計時,斷開后繼續執行程序
[ 此帖被阿萱子v在2020-11-28 11:26重新編輯 ]
附件: 案例1.完整噴泉電路.rar (160 K) 下載次數:363
阿萱子v
道阻且長,共同進步
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 386 個
工控威望: 1074 點
下載積分: 828 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2020-06-06
最后登錄: 2025-10-08
查看阿萱子v的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-11 17:57
引用
引用第2樓楓落云端于2020-11-11 15:34發表的  :
盲猜你這個程序只是臆想出來的吧?
在這個三個輸出點任意為ON時,按下暫停后,你覺得輸出點應該是怎么動作的?
在PLC斷電后,暫停鍵一直為ON時,PLC上電,你認為能夠初始化嗎?M1還能置為ON嗎?


實機試過了,輸出點為on的話按下暫停,當然是一直保持輸出了
你說的第二種情況我剛才試了一下一直按著確實不能初始化了,然后我改了一下
阿萱子v
道阻且長,共同進步
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 386 個
工控威望: 1074 點
下載積分: 828 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2020-06-06
最后登錄: 2025-10-08
查看阿萱子v的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-11-12 08:19
引用
引用第4樓hefq于2020-11-11 19:09發表的  :
這跟上次有人發的FX里的CJ  P63是一個意思 ,有重大安全隱患,出了事拍急停都不管用了


這個確實拍急停沒用,只要在GOEND指令前復位一下輸出就行了,但是應用在噴泉上頂多噴點水到人身上吧