小白學習MODBUS RTU通信,正品FX2N-48MR,山寨485BD模塊,帶485接口的智能串口開關模塊。用電腦串口調試軟件試過串口開關模塊是正常的,自己照著教程寫了PLC程序,想讀或寫串口開關模塊的線圈,結果是通訊時能看到485BD的兩個燈閃爍,但返回的數據就是發出的數據,串口開關模塊沒有任何反應。
哪位大神方便請指點一下,我折騰2周了都沒招。
附件: 繼電器板通訊.rar (10 K) 下載次數:63
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1005 個
工控威望: 8896 點
下載積分: 19345 分
在線時間: 952(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-10-25
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-16 22:29
FX2N 485-BD有返回碼,讀出數要加倍,可參考我發的例程。RS指令后面的K12改為K24
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼