關于有人提出變頻器帶電機,出現缺相燒電機的問題解決辦法,  我來說幾句:
熱繼電器--- 是電流超過設置值起作用,  而變頻器后端, 電流值是變化的,  不變化, 還叫變頻器?
電流互感器---  和 上面 相似
相序開關 --- 是ABC的相序反了, 才會起作用,  而變頻器有正反轉功能, , 用這個肯定不行的
380V接觸器  --- 來搞笑的嗎?
智能控制器 -- 這個可以試一試, 就是價格貴了點,    但是不一定可以,  因為 變頻器輸出的電源 好像不適合 智能控制器哦

其實,  市場上有缺相的元件---比如正泰的 XJ3-G
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 443 點
下載積分: 1048 分
在線時間: 495(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-10-18
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-27 21:03
樓主別想當然,缺相很好解決的,一般變頻器 有自帶輸出缺相保護。
你說的第一第二種方法都可以的,并 沒什么不妥,前提是熱繼電器要有缺相保護功能