能否實現在人機上面編輯一個數據設定、顯示的元件,這個元件監控的地址可以改變,或者通過另外一個元件實現改變?比如設定這個元件原始地址為R100,但是可以通過其他元件來修改這個地址為R300,從而輸入或者監控不同的地址的值
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 560 個
工控威望: 8225 點
下載積分: 8111 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-10-18
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-24 14:20
也可以在PLC里做變址傳送,人機還是顯示一個固定地址,PLC里做變址處理