超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

plcchina
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 129 點
下載積分: 720 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2020-09-26
最后登錄: 2022-03-24
查看plcchina的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-23 07:50
最近發現,之前一直運行良好的溫度采集系統,突然發生了超高溫報警。調取歷史數據查看,發生超高溫報警時,確實有1組溫度讀數異常,如圖。
  
請問該怎么處理這個問題,如何避免這種情況發生?
[ 此帖被plcchina在2020-10-23 08:08重新編輯 ]
專注工控
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2783 個
工控威望: 3641 點
下載積分: 3566 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-10-21
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-30 11:48
引用
引用第8樓plcchina于2020-11-29 18:32發表的  :



程序上加濾波?能詳細一點嗎?

多次采樣,去掉最大值,去掉最小值,求平均
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/