樓主  發表于: 2020-09-23 02:29
315dp.zip (497 K) 下载次数:713 如題,熬了幾個晚上測試出來的程序。硬件部分采用315-2DP+SM31RTD溫度模塊+SM332AQ模塊。
總的發現輸入PIW通道需要進行PID運算前進行百分比規格化,也就是FB41連續控制的PV_IN只認輸入的百分比(浮點型變量)
設定SP_INT也是只認百分比,所以輸入(HMI)值也需要進行轉換。
輸出值LMN輸出為百分比(浮點型)控制,再需要放大后才能輸出AQ。
總的來說,百分比的縮小和放大需要看實際的比例量程和西門子的模塊范圍(0-27648)來定。
網上看的資料包括書籍,看的坑的一逼。
特研究調試后發出,望對大家有所幫助。
如有錯誤還請大家指正,謝謝。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(batv8612512) 感謝分享!
    xgy6825735
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 240 個
    工控威望: 467 點
    下載積分: 84401 分
    在線時間: 491(小時)
    注冊時間: 2015-04-06
    最后登錄: 2025-10-30
    查看xgy6825735的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2020-09-23 13:02
    下載看看,謝謝