超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

zhj3637067
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 100 點
下載積分: 504 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2015-08-30
最后登錄: 2025-09-28
查看zhj3637067的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-16 18:16
圖片:
我現在使用三菱GT2310-VTBD 觸摸屏 ,通過串行通訊連接Q04UDH   的PLC,基板配置如下圖片,剛開始下完程序,觸摸屏與PLC正常通訊,但我一下載定位模塊QD77MS后,觸摸屏就與PLC通訊不正常,有時通訊不上,有時通訊上但半天才能反應過來
guangyu85
工程師
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 507 個
工控威望: 832 點
下載積分: 5750 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-10-15
查看guangyu85的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-17 10:21
引用
引用第2樓珂971103于2020-08-17 08:51發表的  :
plc讀取定位模塊時是不是通過觸摸屏再讀取????如果是這樣那就很正常。可以直接用plc讀取定位模塊



還有這種操作???