超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

hulilanyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 253 點
下載積分: 2037 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2025-07-02
查看hulilanyu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-16 01:28
某一單位110KW電機星三角啟動,轉換不過來,原來的電工硬是查不到原因,到現場,很簡單,就是星接觸器的輔助觸頭不到位,原因是星接觸器和輔助觸頭機械連接部老化損壞帶不動輔助觸頭復位,只有更換星接觸器了,但沒有備件,原來的電工說增加一輔助繼電器替代輔助觸頭,我也是醉了,大家討論下增加輔助繼電器有沒有危險
hulilanyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 253 點
下載積分: 2037 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2025-07-02
查看hulilanyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-17 22:32
個人是這樣認為的,星三角啟動電路的關鍵和安全就是星和角互鎖輔助觸頭,部分嚴謹的電路還有機械互鎖,星的輔助觸頭損壞,增加中間繼電器,在各個器件正常情況下是沒有問題正常使用。但如果在故障情況下,例如星接觸器線圈斷電,主觸頭粘連分不開,增加的中間繼電器吸合,那就出大問題了。!  所以跟那老板說明了增加中間繼電器的潛在風險,最后還是換了星接觸器,西門子的1000多